直流調速器品牌多,調試方法各異。但故障方式和原理基本相同,控制原理也基本一樣。
以歐陸ER系列調速器為例:
故障現象:
1.給定給出電機不轉(合接觸器及解封鎖后)
A.先要看電流表的電流是否達到額定報警---》沒電流電壓-----》查模塊的進給定端子是否有0-10V電壓進來(調電位器電壓可調)---》沒電壓進來查電位器的電源線或0V是否接上,中心頭線是否接對---》看電流限幅是否被限到0(ER系列是看端子6是否和10V接上)
B.先要看電流表的電流是否達到額定報警---》有額定最大電流沒電壓---》電機堵轉狀態(20-30秒報警)----》查電機磁場是否正常(磁場電流和電壓)---》磁場正常(不正常查磁場線圈和磁場設定參數)----》脫開電機輸出軸,空轉電機看正常不----》正常----》查機械部分有無抱死的問題。
2.有給定但電機轉速不可控或偏低
A.加給定轉速一下最大不可控---》看給定電位器是不是給到最大或中心頭焊錯---》正常----》查速度反饋回路的反饋是不是和給定的電壓極性相同(正反饋)----》如相同換成相反----》反饋無電壓---》查測速發電機或光碼盤線
B.給定到最大轉速達不到要求偏低----》查直流測速機的反饋電壓計算是否正確(2000轉/110V)要在參數設置里將電壓折算好,可根據進行調整。光碼盤看參數輸入(1024脈沖)不正常會報警。(還有極端情況就是缺相,造成直流電壓上不去,用示波器看波形。測進線快熔是否熔斷)
3.磁場輸出不正常
磁場輸出不正常----》量磁場電壓和觀察磁場電流是否達到電機銘盤標值---》沒達到----》查數字模塊磁場參數輸入是否正確(設定為電流閉環)---》正常---》將電機磁場線摘下,測電機繞組阻值是否正確(R=V/I)---->不正常磁場線圈短路(如正常,看數字模塊磁場功率部分損壞沒)
4.給定就報警
數字模塊報警和查看說明書中的報警項,分別查找
.例如:ER直流調速器部分報警:
1)過電流報警:
A: 進線L1 L2 L3和EL1 EL2 EL3沒一一對應造成
B: 快熔熔斷 基本可以確定功率部分橋組有燒毀,換硅修理
2)三相電壓丟失:
A: 參數進線電壓設置過高,進電過低導致
B: 測進線電壓是否缺相
C: 檢查快熔是否熔斷
直流調速器注意事項:
A: 要在進線加三相進線電抗器(可逆的選8.8V不可逆5V的壓降),可以起隔離作用,少須濾波.
B: 在主交流進電側要按直流調速器電流按說明書配好進線3個快速熔斷器.可有效保護功率部分的損壞.
C: 在磁場交流進電側也要搭配相應的快速熔斷器保護磁場功率部分和電機磁場.
D: 進電電壓最好要高與整流出的直流最高電壓,確保逆變正常,減少故障.如進380V電壓最高直流電壓到400V為好.
E: 定期要清掃,檢查螺絲松緊,減少故障發生. |