                石油化工靜電接地設計規范”SH3097-2000
               
                國家石油和化學工業局2000-06-30批準 2000-10―01實施
               
               
               
                前言
               
                  本規范是根據中石化(1995)建標字269號文的通知,由我公司主編的。
               
                  本規范共分四章和兩個附錄。主要內容有:靜電接地的范圍、靜電接地方式與靜電接地系統接地電阻的要求:靜電接地端了、接地板、接地支線、連接線、接地干線、接地體以及具體連接的一般規定:石油化工企業存在靜電危害場所的具體規定。
               
                  在編制過程中,進行了比較廣泛的調查研究,總結了近幾年來石油化工有關靜電接地設計(施工)經驗,吸取了國外先進標準(日本的《靜電安全指南》1988年版、美國《靜電作業規范》NFPA77-93、《對靜電、閃點和雜散電流引燃的預防》APIRP2003-91、英國《防靜電通用規范》BS5958 1983年版等)有關靜電接地范圍、非導體帶電性指標、物質分類及具體作法等內容。征求了有關設計、生產、科研等方面的意見,對其中主要問題進行了多次討論,最后經審查定稿。
               
                  本規范在實施過程中,如發現需要修改補充之處,請將意見和有關資料提供給我公司,以便今后修訂時參考。
               
                  我公司的地址是:北京朝陽區安慧北里安園21號
               
                  郵編:100101
               
                  本規范的主編單位:中國石化集團北京石油化工工程公司
               
                  參加編制單位:中國石油天然集團石化安全技術研究所
               
                  中國石化集團洛陽石油化工工程公司
               
                  中國石化集團上海金山石油化工工程公司
               
                  主要起草人:張潔 譚鳳貴 于長一 朱耀祥
               
               
               
               
                  1 總則
               
                  1.0.1 為了防止和減少靜電傷害,保障石油化工企業安全生產,在石油化工設計中,貫徹預防為主的方針,采取防靜電措施,做到技術先進、經濟合理、安全適用,特制定本規范。
               
                  1.0.2 本規范適用于石油化工企業存在靜電危害的新建、擴建和改建工程的靜電接地設計。
               
                  1.0.3 靜電接地是防止靜電危害的主要措施之一。石油化工企業的防靜電設計,應由工藝、配管、設備、儲運、通風、電氣等專業相互配合,綜合考慮,并采取下列防止靜電危害措施:
               
                  1 改善工藝操作條件,在生產、儲運過程中應盡量避免大量產生靜電荷:
               
                  2 防止靜電積聚,設法提供靜電荷消散通道,保證足夠的消散時間,泄漏和導走靜電荷;
               
                  3 選擇適用于不同環境的靜電消除器械,對帶電體上積聚著的靜電荷進時行中和及消散;
               
                  4 屏蔽或分隔屏蔽帶靜電的物體,同時屏蔽體應可靠接地;
               
                  5 在設計工藝裝置或制作設備時,應盡量避免存在高能量靜電放電的條件,如在容器內避免出現細長的導電性突出物和未接地的孤立導體等;
               
                  6 改善帶電體周圍環境條件,控制氣體中可燃物的濃度,使其保持在爆炸極限以外;
               
                  7 防止人體帶電。
               
                  1.0.4 靜電接地設計,除應符合本規范外,尚應符合國家現地有關強制性標準規范的規定。
               
                  靜電接地體的接地電阻計算,應符合現行國家標準《工業與民用電力裝置的接地設計規范》GBJ65-83的有關規定。
               
               
                  2 名詞術語
               
                  2.0.1 工業靜電industrial static electricity
               
                  靜電是對觀測者處于相對靜止的電荷。由它所引起的磁場效應較之電場效應可以忽略不計。靜電可由物質的接觸與分離、靜電感應、介質極化和帶電微粒的附著等物理過程而產生。工業靜電是生產、儲運過程中在物料、裝置、人體、器材和構筑物上產生和積累起來的靜電。
               
                  2.0.2 帶電體electrified body
               
                  正負電荷數量不相等,對外界顯示電的特性的物體或系統。
               
                  2.0.3 帶電區electrified area
               
                  帶電體上積聚靜電的部位。
               
                  2.0.4 物質靜電特征參數
               
                  1 體積電阻率volume resistivity
               
                  表征物體內導電性能的物理量。它是單位橫截面積、單位長度上材料的電阻值,其單位為歐[姆]·米(Ω·m)
               
                  2 表面電阻率surface resistivity
               
                  表征物體表面導電性能的物理量。它是正方形材料兩對邊間的電阻值,與物體厚度及正方形大小無關,其單位為歐[姆](Ω)。
               
                  3 電導率conductivity
               
                  表征材料導電性能的物理量。其與電場強度之乘積等于傳導電流密度,即σE=j。電導率的單位為西[門子]/米(S/m)。
               
                  2.0.5 靜電起電、積聚和消散
               
                  1 靜電起電electrostatic electrification
               
                  由于物體的接觸分離、靜電感應、介質極化和帶電微粒的附著等原因,使物體正負電荷失去平衡或電荷分布不均,而在宏觀上呈現帶電的過程。
               
                  2 靜電積聚electrostatic accumulation
               
                  由于某種起電因素使物體上靜電起電的速率超過靜電消散的速率而在其上呈現靜電荷的積累過程。
               
                  3 靜電泄漏electrostatic leakage
               
                  帶電體上的電荷通過帶電體自身或其他物體等途徑向大地傳導而使之部分或全部消失的過程。
               
                  4 靜電消散electrostatic dissipation[decay]
               
                  帶電體上的電荷由于靜電中和、靜電泄漏、靜電放電而使之部分或全部消失的過程。
               
                  5 靜電靜置時間time of repose;time of rest
               
                  在有靜電危險的場所進行生產時,由設備停止操作到物料(通常為液體)所帶靜電消散至安全值以下,允許進行下一步操作所需要的時間間隔。
               
                  6 電荷弛豫時間relaxation time of charge
               
                  帶電體上的電荷(或電位)消散(或下降)至其初始值的1/e時所需要的時間。
               
                  7 雜散電流stray current
               
                  任何不按指定的通路而流動的電流,這些非指定的通路可以是大地、與大地接觸的管線和其它金屬物體或構筑物。
               
                  2.0.6 靜電放電現象
               
                  1 靜電放電electrostatic discharge
               
                  當帶電體周圍的場強超過周圍介質的絕緣擊穿場強時,因介質產生電離而使帶電體上的電荷部分或全部消失的現象。
               
                  2 靜電放電能量electrostatic discharge energy
               
                  帶電體所形成的靜電場,通過靜電放電所釋放出來的總能量。
               
                  3 電暈放電corona discharge
               
                  發生在不均勻的、場強很高的電場中的輝光放電。電暈放電時,在電極周圍有微弱發光的電暈層。
               
                  4 刷形放電brush discharge
               
                  指發生于帶電量大的絕緣體與導體之間空氣介質中的一種放電形式。該放電形式放電通道不集中,呈分枝狀。
               
                  5 傳播型刷形放電brush discharge with propagation form
               
                  在高速起電場所及靜電非導體背面襯有接地導體的情況下,在靜電非導體上所發生的放電能量集中、引燃能力強,并帶有聲光特征的一種放電。
               
                  6 火花放電spark discharge
               
                  由于分隔兩電極間的空氣或其他電介質材料突然襲擊然被擊穿,使電流急劇上升,電壓急劇下降,引起帶有瞬間閃光、并有集中通道的短暫放電現象
               
                  7 尖端放電discharge at sharp point
               
                  在帶電導體曲率半徑很小處所發生的放電現象
               
                  2.0.7 材料
               
                  1 靜電導體static conductor
               
                  一種具有較低的電阻率,除非使它與地絕緣,否則其上難于積聚靜電荷的材料。
               
                  2 靜電非導體static non-conductor
               
                  一種具有很高的電阻率,因此能在其上積聚足夠數量的靜電荷而引起各種靜電現象的材料。
               
                  3 導靜電材料static conductive material
               
                  指金屬和碳等電導率大的材料,以及用其他方法(如在絕緣材料中摻入導電材料等)使物體具有導靜電性能的材料。
               
                  4 防靜電織物anti-static fabric
               
                  通過某種工藝方法,使纖維表面電阻率降低,從而形成或生產出的一種具有防止靜電積聚的織物。
               
                  2.0.8 靜電安全有災害預防
               
                  1 靜電安全electrostatic safety
               
                  指在生產過程有各種環境(系統)中,不發生由于靜電現象而導致人的傷害、設備損壞或財產損失的狀況和條件。
               
                  2 靜電故障electrostatic accident
               
                  由于某種靜電現象的作用,導致生產系統、設備、工藝過程、材料、產品等發生故障、損害(如生產率下降、產品質量不良,以致失效、破壞等)的現象或事件。
               
                  3 靜電災害electrostatic disaster
               
                  由于靜電放電而導致發生財產損失或人員傷亡的危害、損害的現象或意外事件(如火災、爆炸、靜電電擊以及由此而造成的二次事故等)。
               
                  4 靜電電擊electrostatic shock
               
                  由于帶電體向人體,或帶靜電的人體向接地的導體,以及人體相互間發生靜電放電,其所產生的瞬間沖擊電流通過人體而引起的病理生理效應。
               
                  5 二次事故secondary accident
               
                  由于靜電電擊使人體失去平衡,導致人員由高空墜落或觸及其他障礙物而引起的傷害;或造成已存在的火災、爆炸的后果進一步擴大等危害的現象或事件。
               
                  6 靜電危險場所area of electrostatic hazards
               
                  空間存在可由靜電引爆的爆炸性混合物,或對其進行直接加工、處理和操作等工藝作業場所的統稱。
               
                  2.0.9 靜電接地
               
                  1 靜電接地系統electrostatic earthing system
               
                  帶電體上的電荷向大地泄漏、消散的外界導出通道。
               
                  2 直接靜電接地direct static earthing
               
                  通過金屬導體使物體接地的一種接地方式。
               
                  3 間接靜電接地indirect static earthing
               
                  通過非金屬導電材料或防靜電材料以及防靜電制品使物體接地的一種接地方式。
               
                  4 連接connection
               
                  將彼此間沒有良好導電通路的物體進行導電性連接,使相互間大體上處于相同電位的措施。
               
                  5 靜電接地的電阻分類
               
                  a靜電泄漏電阻leakage resistance of static electricity
               
                  物體在不帶電的情況下,物體的被測點對大地的總電阻。
               
                  b靜電接地電阻earthing resistance of static electricity
               
                  指靜電接地系統的對地電阻。
               
                  直接靜電接地電阻為接地體或自然接地體的對地電阻和接地線電阻的總和。間接靜電接地電阻為被接地物體的接地極與大地之間的總電阻,主要由導電、防靜電材料或防靜電制品的電阻決定。
               
               
                  3 一般規定
               
                  3.1 靜電接地的范圍
               
                  3.1.1

            以下是關于《石油化工靜電接地設計規范SH3097-2000》論題的回復(共1篇)

            回復人:佟大野 

             回復時間:2024/1/23 17:21:00

            支持(56) | 反對(133)

             

                6666

            如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.www.cybertecks.com

            ·如果你已經是中國工控網www.www.cybertecks.com成員,請直接登錄。

            ·如果你還不是中國工控網www.www.cybertecks.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

            注冊名:

            密  碼:

                       注冊中國工控網www.www.cybertecks.com
                       忘記密碼

            關閉該窗口

            關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

             ©2023-2025 中國工控網(www.www.cybertecks.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

            管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

            洛陽博德工控自動化技術有限公司

            中國    洛陽

            婷婷六月激情在线综合激情,日韩精品一区二区三区中文,婷婷视频在线观看,无码少妇一区二区

              <sup id="kwm8b"></sup>
              <sup id="kwm8b"></sup>

                1. <button id="kwm8b"><meter id="kwm8b"></meter></button>
                  <sup id="kwm8b"><table id="kwm8b"><input id="kwm8b"></input></table></sup>